CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC XỬ LÝ SỰ CỐ TỦ NGUỒN POWER ONE VÀ ẮC QUY
(Thời gian: 02 ngày)
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong khóa đào tạo này, người học có khả năng:
- Đo được điện áp pha, lệch pha, áp, điện áp dây trung tính và đất;
- Kiểm tra được rectifier của tủ nguồn và điều chỉnh cân tải giữa các rectifier;
- Kiểm tra vệ sinh, các thiết bị điện (hệ thống cầu dao, dây dẫn, công tắc, ổ cắp điện và hệ thống chiếu sáng);
- Kiểm tra được hệ thống cảnh báo của các thiết bị tủ nguồn POWER ONE, accu (cảnh báo mất điện lưới AC, Rectifier Fail, điện áp thấp LV, điện áp cao HV, điện áp thấp cắt LVD...);
- Kiểm tra được tình trạng tiếp đất cho vỏ máy của tất cả thiết bị điện trong phòng máy (đảm bảo tốt các tiếp điểm giữa vỏ máy - dây tiếp đất – bảng tiếp đất);
- Tính toán được dung lượng accu phù hợp với tủ nguồn cho từng trạm Viễn thông;
- Tính toán được số RECT cần thiết của tủ nguồn cho trạm viễn thông;
- Cài đặt được các tham số chuẩn cho tủ nguồn POWER ONE tại trạm viễn thông của đơn vị;
- Đo kiểm tra được chất lượng ắc quy bằng máy đo HIOKI;
- Xử lý được các sự cố thường gặp trên các loại tủ nguồn POWER ONE.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:
Công nhân, Kỹ thuật viên Viễn thông và cán bộ quản lý trạm Viễn thông
III. GIẢNG VIÊN:
Gồm các giảng viên có kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Đào tạo và đầu tư phát triển công nghệ VPT:
- Thạc sĩ Trịnh Thế Vinh: Giảng viên chính
- Kỹ sư Trần Thanh Minh: Hỗ trợ giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học
IV. NỘI DUNG:
PHẦN 1. LÝ THUYẾT (0.5 ngày)
Bài 1: Hệ thống cấp nguồn trạm viễn thông
1. Hệ thống cấp nguồn trạm Viễn thông theo quy định của Tập đoàn;
2. Quy trình bảo dưỡng Nguồn trạm Viễn thông;
3. Quy trình xử lý một số sự cố thường gặp;
4. Đo kiểm tra thiết bị trong quá trình bảo dưỡng và khắc phục sự cố.
Bài 2: Tủ nguồn POWER ONE
1. Giới thiệu các loại tủ nguồn POWER ONE hiện đang sử dụng trên mạng lưới của VNPT;
2. Cấu trúc phần cứng tủ nguồn POWER ONE;
3. Cài đặt các tham số chuẩn cho tủ nguồn POWER ONE tại đơn vị;
4. Vận hành bảo dưỡng tủ nguồn POWER ONE theo quy định của Tập đoàn;
5. Đấu nối và xử lý cảnh báo về OMC;
6. Kiểm tra Rectifier và bảo dưỡng quạt Rectifier;
7. Tính toán dung lượng accu phù hợp với tủ nguồn cho từng trạm;
8. Xử lý sự cố thông thường với tủ nguồn POWER ONE tại đơn vị.
PHẦN II. THỰC HÀNH (1.5 ngày)
Bài 3: Bảo dưỡng tủ nguồn POWER ONE và ắc quy
1. Cấu trúc tủ nguồn và tính năng của các khối của tủ nguồn Power One;
2. Đấu nối cấp nguồn DC của tủ nguồn Power One cho các thiết bị Viễn thông;
3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của tủ nguồn Power One;
4. Cài đặt lại theo tham số chuẩn quy định của Tập đoàn và Bộ TTTT cho tủ nguồn Power One;
5. Tính toán số RECT của tủ nguồn Power One cho trạm và các tham số cài đặt cho hệ thống ắc quy tại trạm.
Bài 4: Đo kiểm tra chất lượng ắc quy bằng máy đo ắc quy tại đơn vị
1. Xác định chủng loại ắc quy và đọc các tham số trên bình ắc quy;
2. Xác định cách đấu nối ắc quy - Tính toán điện áp nạp đệm và nạp tăng cường cho tổ ắc quy;
3. Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo nội trở hoặc điện dẫn ắc quy bằng máy đo ắc quy;
4. Hướng dẫn đánh giá chất lượng ắc quy.
Bài 5: Xử lý sự cố thường gặp trên các loại tủ nguồn
1. Không có nguồn AC vào cấp cho tủ nguồn;
2. Có điện lưới AC vào cấp cho tủ nguồn nhưng yếu;
3. Có điện áp AC vào nhưng không có điện áp ra tải;
4. Không có điện áp DC ra cấp cho tải;
5. Mất điện lưới, ắc quy đầy mà tải không có nguồn cung cấp;
6. Màn hình bộ điều khiển bị mờ;
7. Không nạp cho ắc quy làm ắc quy luôn đói và nhanh hỏng;
8. Xử lý cảnh báo giả mất AC
9. Khi chạy điện máy nổ làm máy nổ rú và tắt;
PHẦN III. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, KIỂM TRA VÀ TỔNG KẾT
THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT
STT
| DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ
| SỐ LƯỢNG
|
1
| Máy hút bụi,.
| 02
|
2
| kìm, tô vít, cà lê 32
| 2 bộ
|
3
| Tool crone
| 2 cái
|
4
| Máy đo Accu HIOKI hoặc loại khác
| 1 máy
|
5
| Đồng hồ đo Vạn năng
| 02 cái
|
6
| Trạm có tủ nguồn POWER ONE
| 02 trạm
|
7
| Ampe kìm
| 2 cái
|
8
| Xe đưa đón giáo viên tới trạm
| Học thực hành
|